PP论坛
标题:
复合土工膜耐静水压测定
[打印本页]
作者:
Bruce
时间:
2012-5-8 09:45
标题:
复合土工膜耐静水压测定
1.复合土工膜的耐静水压原理
在
复合土工膜
两侧压力水头达到一定值后,复合土工膜就会破裂。逐级增加试样两侧水力压养,并保持一定时间,当渗流量急速增加,表时试样受到破坏,也就获得了试样的耐静水压值。
2.保持
复合土工膜
的上述压力至少2h,观察渗流管水位变化情况,
复合土工膜
水位基本稳定(渗流量为0),则以0.1-0.2mpa,为级差逐级增加压力,每级均保持2h,直至出现渗流量快速增加现象,表明试样已出现破裂,此前一级压力即作为耐静水压(mpa).
3
.复合土工膜
如只需判定
土工膜
样品是否达到某一规定耐静水压值,则可直接加压到此压力并保持2h,冉敏判定其是符合要求。
4.
复合土工膜
每个样品至少测定3个试样,以最低值作为样品的耐静水压。